Дотримуючись норм розділу 8 норм [3], трубопроводи водяних теплових мереж слід випробовувати тиском, що дорівнює 1,25 робочого, але не менше ніж 1,6 МПа; паропроводи, конденсатопроводи та мережі гарячого водопостачання – тиском, що дорівнює 1,25 робочого, якщо інші вимоги не обґрунтовано проектом (робочим проектом).
Тиск проведення гідравлічних випробувань називається повірочним, і він перевищує робочий зазвичай у 1,25, 1,5 або в 5/3 рази. Після проведення і під час періодичної перевірки посудин внутрішнього тиску з метою надійності їх навантажують повірочним тиском із визначенням ступеня зміни об’ємних характеристик ОРБ.
Мережі холодного і гарячого водопроводу випробовують тиском, що дорівнює робочому плюс 0,5 МПа, але не більше 1 МПа. Система вважається такою, що витримала випробування, якщо протягом 10 хв тиск не знизиться більш ніж на 0,05 МПа. Ділянки, що прокладаються приховано, випробовують перед закладенням їх у будівельні конструкції.
Тиск пробний – надлишковий тиск, при якому повинно проводитися гідравлічне випробування теплових енергоустановок і мереж на міцність і щільність. Мінімальна величина пробного тиску під час гідравлічного випробування становить 1,25 робочого тиску, але не менше 0,2 МПа (2 кгс/см2).