Вимірювання опору ізоляції мегаомметром повинно здійснюватися на відключених струмоведучих частинах, з яких знято заряд шляхом попереднього їх заземлення. Заземлення зі струмоведучих частин слід знімати тільки після підключення мегаомметра.
Для вимірювання опору ізоляції двожильного кабелю необхідно клеми плюс і мінус мегаомметра під’єднати до провідників. Якщо кабель одножильний, тоді клеми плюс і мінус мегаомметра під’єднують до провідника й екрана відповідно.
Під час роботи з мегаомметром торкатися струмоведучих частин, до яких він приєднаний, не дозволяється. Після закінчення роботи слід зняти зі струмоведучих частин залишковий заряд шляхом їх короткочасного заземлення.
Вимірювання опору ізоляції мегаомметром дозволяється виконувати в електроустановках напругою вище 1000 В за нарядом, бригадою не менше ніж дві особи, одна з яких повинна мати групу з електробезпеки не нижче IV.