Можна порахувати точніше і порахувати струм за законом ома I=P/U – I = 1200 Вт / 220В = 5,45А. Для трьох фаз напруга буде 380В. Можна порахувати ще точніше і врахувати cos φ – I = P / U * cos φ.
Щоб дізнатися силу струму (I), потрібно максимальну потужність (P) поділити на напругу (U). Отже, значення I у піку становитиме: 2400Вт / 220В = 10,9 А. Беремо найближчий номінал – 10А.
Особливості розрахунку електричного струму автомата Для однофазної мережі у процесі розрахунку струму захисного пристрою необхідно використати формулу: I=P/U. Р – це потужність, а U – напруга. Для більш простого розрахунку часто користуються таким варіантом: 1кВт приблизно дорівнює 4,5-5А.
Вид підключення => | Однофазне | Трифазне трикутником |
---|---|---|
Автомат 10А > | 2.2 кВт | 11.4 кВт |
Автомат 16А > | 3.5 кВт | 18.2 кВт |
Автомат 20А > | 4.4 кВт | 22.8 кВт |
Автомат 25А > | 5.5 кВт | 28.5 кВт |