п. 11.7 Пожежні крани повинні встановлюватись в пожежників шафах переважно біля входів у приміщення, у вестибюлях, коридорах, проходах, тамбур-шлюзах при пожежників ліфтах, на майданчиках опалювальних сходових клітин (за винятком незадимлюваних) та інших найбільш доступних місцях.
Відповідно до пункту 4.1.16 внутрішні пожежні крани слід встановлювати переважно біля входів, на майданчиках опалювальних (за винятком незадимлюваних) сходових клітин, у вестибюлях, коридорах, проходах та інших найбільш доступних місцях, при цьому їхнє розташування не повинно заважати евакуації людей.
Незалежно від кількості розрахункових струменів для гасіння пожежі, розміщення пожежних кранів повинна проводитися з умови можливості зрошення кожної точки приміщення, що захищається двома струменями води з пожежних кранів, що розташовані на різних стояках.
14. Керівник організації забезпечує укомплектованість пожежних кранів внутрішнього протипожежного водопроводу пожежниками рукавами, ручними пожежниками стовбурами та вентилями. Не рідше одного разу на рік організує перекочування пожежників рукавів (п. 57 Правил).