Б2. 3.48. На ПЛ напругою до 1000 В при роботах, що виконуються з опор або телескопічної вежі без ізолюючої ланки, заземлення накладається як на проводи лінії, що ремонтується, так і на всі підвішені на цих опорах проводи, у тому числі на проводи радіотрансляції та телемеханіки.
Заземлення слід накладати у місцях, очищених від фарби. 9.4.21. У ЗРУ переносні заземлення накладаються на струмоведучі частини у встановлених для цього місцях. Ці місця очищаються від фарби і облямовуються чорними смугами.
на одноланцюгові ВЛ заземлення на робочих місцях необхідно встановлювати на опорі, де ведеться робота, чи сусідньої. Дозволяється установка заземлень із двох сторін ділянки ВЛ, на якому працює бригада, за умови, що відстань між заземленнями не перевищує 2 км.
ВЛ напругою вище 1000 У заземлюються у всіх РУ і у секційних комутаційних апаратів, де відключена лінія. апаратами. на ВЛ вказані заземлення слід встановлювати на опорах, що мають заземлювальні пристрої; на ПЛ напругою до 1000 Достатньо встановити заземлення лише на робочому місці.