Актуальні поради Українцям Які вимоги висуваються до проводів переносних заземлень?

Які вимоги висуваються до проводів переносних заземлень?

Основною вимогою, що пред’являється до переносних заземлень, є їхня термічна і динамічна стійкість до струму короткого замикання. Затискачі, якими провідники закріплюються на струмоведучих частинах, мають бути такими, щоб динамічними зусиллями вони не могли бути зірвані.

Перерізи проводів заземлювача мають відповідати рівням напруги. В електроустановках до 1 кВ використовуються – 16 квадратних міліметрів, а при напрузі вище 1 кВ – 25. За рівня напруги понад шість кіловольт, перетин провідників може досягати ста двадцяти квадратних міліметрів.

Елементи переносного заземлення повинні бути міцно і надійно з’єднані шляхом опресування, зварювання або болтами з попереднім лудінням контактних поверхонь. Застосування пайки забороняється. 11. Місця для приєднання заземлень повинні мати вільний і безпечний доступ.

Переносне заземлення спочатку потрібно приєднати до заземлювального пристрою, а потім, після перевірки відсутності напруги, встановити на струмоведучі частини. Знімати переносне заземлення необхідно у зворотній послідовності: спочатку зняти його зі струмоведучих частин, а потім від’єднати від заземлювального пристрою.